煤矿井巷工程施工标准 GB/T50511-2022
返 回
变小
变大
底 色

7.1 一般规定

7.1.1 斜井、平硐施工方案的选择应符合下列规定:
    1 应合理选择凿岩、排矸、提升、运输、支护等设备的配套方式;
    2 施工方案应根据工程的断面、长度、坡度、支护形式、地质水文条件、施工进度计划等因素,通过综合技术经济方案比较后确定。
7.1.2 斜井、平硐的排矸及运输方式应符合下列规定:
    1 坡度小于8°的斜井和平硐运输宜采用无轨胶轮运输设备,平硐也可采用电机车牵引矿车或梭车运输;
    2 坡度大于或等于8°的斜井应采用轨道运输,宜布置箕斗和矿车两套提升系统,且两套提升系统应各有独立的信号装置;
    3 斜井、平硐施工的装岩设备可采用耙斗装岩机,也可采用挖斗装渣机、铲装机、侧卸式装岩机,选用的装岩设备应满足作业环境和后配套运输条件的要求;
    4 从工作面或转载站到地面采用有轨方式排矸时,宜在井口附近适当位置设置落地式矸石仓或直接装入排矸汽车,采用无轨方式时可直接运往指定地点排矸。
7.1.3 斜井和平硐宜采用平行作业方式施工,并应制订安全技术措施。
7.1.4 新建、扩建矿井不得采用普通轨斜井人车运输。施工高差超过50m的斜井应采用机械方式运送人员,且应符合下列规定:
    1 运送人员的车辆应为专用车辆,不得使用非乘人装置运送人员;
    2 不得人、物料混运;
    3 坡度小于8°的斜井宜采用无轨胶轮专用人车运送人员,坡度大于或等于8°的斜井宜采用架空乘人装置、单轨吊专用乘人装置运送人员。
7.1.5 斜井、平硐的施工布置应符合下列规定:
    1 斜井、平硐的施工布置应专门留有人行道或台阶,风筒、管路、电缆等不宜布置在人行道一侧,其安全间隙应符合现行《煤矿安全规程》的有关规定;
    2 斜井人行道一侧应每隔40m设一躲避硐,平硐人行道一侧每隔100m~150m应设避车硐室;
    3 轨道运输时,斜井井口及井筒内应按规定设置挡车器、挡车栏、超速挡车器等安全防护设施;
    4 瓦斯矿井应按规定装备煤矿安全监控系统。
7.1.6 斜井防治水应符合下列规定:
    1 斜井施工排水宜采用接力方式,排水接力不宜超过3级;
    2 工作面涌水量在10m³/h以下时,在工作面后应设移动式临时水箱或临时水仓,并应采用气动潜水泵将工作面水排至水箱或水仓,然后采用卧泵直接排至地面;
    3 工作面涌水量大于10m³/h时,宜先进行工作面注浆治水。
7.1.7 斜井、平硐长距离施工应符合下列规定:
    1 斜长大于2000m的斜井井筒,采用有轨运输时宜设置中部接力车场分级提升;
    2 斜长大于2000m的斜井或长度大于2000m的平硐,相邻的斜井或平硐同时施工时,应在相邻的两条斜井或平硐之间增设联络巷;
    3 独头通风距离大于1500m的斜井或平硐,应采取接力通风措施;
    4 斜井、平硐长距离独头通风宜采用对旋式局部通风机,工作面风量应符合本标准第10.4.1条的规定。
7.1.8 斜井、平硐施工测量应符合下列规定:
    1 斜井、平硐定位和中心线应根据设计坐标、高程和方位角,以近井点为地面控制点,按地面一级导线和四等水准测量精度进行测定,应在井口附近设置基桩点和水准基点,其数量不应少于3个;
    2 斜井井筒中或平硐内应布设7″级基本控制导线进行平面控制,采用井下水准测量或三角高程测量进行高程控制;
    3 斜井、平硐施工应标设中腰线,使用激光指向仪给定中腰线时,应符合本标准第8.1.13条的规定。
7.1.9 斜井和平硐在基岩中施工,探、放水工作应符合“有疑必探,先探后掘”的原则,并应符合本标准第8.4.1条~第8.4.9条的规定。
7.1.10 斜井、平硐揭穿煤层、采空区、地质构造等特殊层位前,应制订技术方案和安全技术措施。
7.1.11 原始资料的收集应符合下列规定:
    1 斜井、平硐施工期间,应详细填写施工记录;
    2 斜井、平硐施工期间,应做好隐蔽工程验收记录,并应测绘实际揭露的地质纵横剖面图;
    3 应定期测定与记录斜井井筒、平硐涌水量。
条文说明
7.1.1 目前,斜井、平硐施工的单进水平有了大幅度提高,建井总工期明显缩短,这得益于在斜井和平硐施工中推广应用了先进的机械化作业线,选用高效能的施工设备,并不断完善其配套方式。随着开采深度的增大,矿井规模和斜井、平硐的断面趋于加大,根据快速施工的需要,斜井、平硐作业线已向设备系列化和大型化发展。本条对斜井、平硐施工方案的选择提出了原则性要求。
    选择凿岩、排矸、提升、运输、支护等设备的配套方式,应力求各环节施工能力充足并相互匹配,以提高机械化程度、改善工作环境和劳动条件、提高生产率。
7.1.7 本条对斜井、平硐长距离施工面临的提升运输和通风困难问题提出了要求。
    1 斜井提升机选型时,应在满足提升荷载和提升速度要求的前提下,充分考虑技术经济的合理性。当斜井斜长较大(超过2000m)时,一是提升机容绳量不能满足要求,二是提升周期延长,降低施工速度。如在中部设接力车场调节提升长度,缩短提升周期时间,可有效解决上述两个问题。
    2 长度大于2000m的两条相邻并行的斜井或平硐,在其中部增设联络巷,在其中一个井(硐)的井口安装临时主扇,可形成一井(硐)进风、另一井(硐)回风的临时通风系统,在井下设置风门等设施,采用局部通风机向工作面供风,不仅可有效解决独头长距离通风风量、风压不足的问题,保证通风安全,还为井(硐)工程后期增加工作面创造通风条件。
    3 接力通风通常采用增设风库、局部通风机串联等方式。
    4 对旋式局部通风机具有高效、低噪的优点。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475