冶金工业建设钻探技术规范 GB50734-2012
返 回
变小
变大
底 色

7.9 钻孔挤扩支盘施工

7.9.1  钻孔挤扩支盘施工可用于可塑~硬塑状态的黏性土和中等密实以上的粉土、砂土及强风化软质岩石。

7.9.2  挤扩多支盘钻孔的直孔成孔方法可根据地层特性和设计要求选择。

7.9.3  直孔成孔应经验收合格后再进行挤扩施工,挤扩工序应自下而上依次进行。遇地层变化时,应按设计要求调整挤扩部位。

7.9.4  挤扩过程中应仔细观察挤扩压力值的变化和孔内液面的落差,并应做好施工记录。

7.9.5  泥浆护壁成孔,挤扩过程中应及时补充泥浆。

条文说明

7.9.2  钻孔挤扩支盘施工较普通直孔钻进多了一道挤扩工序,直孔的施工方法应根据地层特性和设计要求选用,其操作应符合本章有关各节的规定。

7.9.4  挤扩压力值的大小将直接反映地层的软硬程度,影响支盘的承载能力,孔内液面高度在挤扩过程中的变化间接反映支盘效果是否满足设计要求。