冶金工业建设钻探技术规范 GB50734-2012
7.5 潜水电钻钻进
7.5.1 潜水电钻钻进可用于粉土、黏性土、砂土及强风化岩地层,钻孔直径宜为600mm~1500mm,冲洗液排渣方式可选用正循环或反循环。
7.5.2 连接潜水电机的电缆应绝缘良好,并应配备专用卷筒,电机应安设过载保护装置和漏电断路器。
7.5.3 潜水电钻钻进应符合下列规定:
1 潜水电钻钻进宜采用笼式钻头,在强风化岩层钻进应镶焊硬质合金切削刃。
2 钻头上应加焊吊环等安全装置。
3 钻进时应将钻杆卡在导向轮内,并应随钻杆上下同步收放电缆和送浆管。
4 在钻头上部应设置长度不小于钻头直径3倍的导向装置。
5 钻进时电机电流应控制在额定范围内,并应均匀给进,不得超负荷运转。
6 应根据土层类别、孔径大小、钻孔深度及冲洗液补给情况合理选择钻进速度。
条文说明
7.5.2 潜水电钻广泛用于沿海和内陆软土地区,由于其驱动电机始终处于水下,工作环境恶劣,电机和电缆的密封和绝缘极为重要,因此应设置过载保护装置和漏电断路器,操作人员应穿耐高压的绝缘鞋,戴绝缘手套,以确保安全。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.4 大直径回转钻进
- 下一节:7.6 螺旋钻进