电子工业废气处理工程设计标准 GB51401-2019
10.4 风管及附件
10.4.1 废气收集系统和废气处理系统风管应符合下列规定:
1 工况下风管内平均风速宜为13m/s~15m/s;
2 风管应为圆形;
3 风管壁厚应根据风管尺寸、温度及压力确定,并应进行应力分析计算;
4 风管应采用耐高温、耐腐蚀、抗拉强度大的不锈钢材料制作;
5 风管及设备应设置保温措施;
6 风管应设置0.5%~1%的坡度,并应在低点设置排液口,所收集的酸性冷凝水应排至相应的废水管网中。
10.4.2 管架尺寸及材质应根据风管尺寸、风管内介质温度、风管重量、支吊架间距等因素确定,并应进行应力分析计算。
10.4.3 风阀应根据关闭严密性、开启和关闭速度、调节要求等因素确定。
条文说明
10.4.1 本条是关于风管的规定。
1 窑炉排放的烟气,计算运行工况下收集系统内烟气体积流量,此时要考虑温度引起烟气体积流量变化的情况。
6 风管要设置一定坡度,如1:100或1:200,以有利冷凝水的排出。