聚酯工厂设计规范 GB50492-2009
返 回
变小
变大
底 色

8.3 特殊仪表选型

8.3.1  熔体管道中熔体温度测量应采用特殊的三线制Pt100铂热电阻温度计,其接触熔体部分的长度应根据熔体管管径确定,宜为5mm~25mm。

8.3.2  容积式输送泵出口用于保护设备的压力高限报警开关宜选用电接点压力表,接点形式应为接近感应式;对苯二甲酸浆料、二氧化钛悬浮液管道上应采用膜片密封式压力表;聚合物熔体管道上应采用高温膜片密封压力表。

8.3.3  对苯二甲酸粉料计量宜采用应力式固体测量质量流量计。

8.3.4  对苯二甲酸浆料调配用的乙二醇、催化剂溶液、对苯二甲酸浆料的流量及密度、二氧化钛悬浮液及其他添加剂的流量测量,宜采用质量流量计。

8.3.5  对苯二甲酸料仓的料位开关,宜采用振动棒式;切片料仓的料位开关,宜采用音叉式。

8.3.6  酯化反应器、预缩聚反应器、后缩聚反应器的液位,宜采用两个非放射性液位计或单个放射性液位计。

8.3.7  在线粘度计宜采用振动扭矩式,也可采用毛细管式。

8.3.8  热媒介质和真空系统控制阀宜选用波纹管密封气动薄膜调节阀,其连接方式宜采用对焊。热媒介质系统控制阀也可选用偏心旋转阀,真空系统也可选用气动薄膜蝶阀。

8.3.9  用于酯化物或聚合物熔体介质的控制阀,宜选用流通无死角的特殊夹套调节阀,也可选用带夹套偏心旋转阀或V形球阀。

8.3.10  仪表与工艺介质接触部分的材质不应低于设备或管道的材质。

8.3.11  现场的主要变送器宜选用带可寻址远程传感器高速通道通信功能。

条文说明

8.3.7  振动扭矩式粘度计安装简单,维护工作量少,传感器可以做到免维护,测量精度高,反应灵敏,建议优先选用。毛细管式粘度计稳定性较好,但反应较迟钝,而且维护的工作量大。

8.3.8  对于热媒和真空系统的控制阀,其管道连接方式宜采用对焊,目的是减少泄漏。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475