7.2 熔体过滤器清洗

7.2.1  清洗熔体过滤器滤芯宜采用高温水解工艺,也可采用三甘醇清洗工艺。

7.2.2  当采用异丙醇检验滤芯时,应为异丙醇液槽设置专用局部排风。

条文说明

7.2.1  高温水解清洗工艺在近年逐步得到推广使用。生产实践表明,它的清洗效果能满足生产要求,而在环保效应和安全性方面,该工艺要比使用三甘醇清洗好得多。

7.2.2  常温下异丙醇气体会挥发,而它的闪点低于环境温度,为此应要求设置其专用的排风系统,需要强调的是,在完成滤芯检测后,应把异丙醇液槽排空,并在排空后一段时间后方可停止排风,这样才能保证安全。