聚酯工厂设计规范 GB50492-2009
返 回
变小
变大
底 色

6.7 管道压力试验

6.7.1  管道安装完毕,无损检验合格后,应进行压力试验。

6.7.2  热媒管道及热媒加热的夹套套管,宜进行气压试验。液相热媒的管道,可用液相热媒作为试验介质进行液压试验,不应以水为介质进行压力试验。

6.7.3  对于不便于进行压力试验的管道,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:

    1  对所有焊缝用液体渗透法或磁粉法进行检验。

    2  对所有对接焊缝进行100%射线照相检验。

6.7.4  热媒管道及热媒加热的夹套套管、设计温度大于111℃的乙二醇管道、天然气管道、甲醇管道,必须进行泄漏性试验,实验压力应为设计压力。

6.7.5  真空管道系统在压力试验合格后,应在热态下进行泄漏性试验。当设计方认为需要时,可规定用氦气进行泄漏性试验。

6.7.6  对管道压力试验、泄漏性试验、真空度试验的其他具体要求,应符合国家现行标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235、《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH 3501和《工业金属管道设计规范》GB 50316的有关规定。

条文说明

6.7.2  以水为介质做压力试验后,很难把管道中残余的水分除净。在热媒升温过程中,残余的水蒸发而使管道中压力急剧上升,不安全。如果现场不具备提供气压试验所要求压力的设备,可用液相热媒作为试验介质,进行液压试验。

6.7.3  当现场不具备进行压力试验的条件,可采取本条所述的替代方法。请注意,本条要求“同时”采用所述的两种方法。

6.7.4  本条根据现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-97第7.5.5条,结合聚酯工厂情况作了规定。对泄漏试验的要求参见现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-97和《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH 3501-2002中的相关规定。

6.7.5  “热态”是指设备的温度接近或达到它的操作温度。在热态下进行泄漏性试验,有利于发现漏点。对缩聚反应器包括相接的管道系统用氦气进行泄漏性试验,是寻找、发现漏点的有效手段。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475