地热电站设计规范 GB50791-2013
17.5 水土保持
17.5.1 地热电站水土保持措施设计必须符合现行国家标准《开发建设项目水土保持技术规范》GB 50433的有关规定。
17.5.2 地热电站水土保持设施应严格按照“同时设计、同时施工、同时投产使用”的原则,坚持“预防优先,先拦后弃”的原则,有效控制水土流失。
17.5.3 地热电站应根据有关规定编制水土保持方案,并在设计中落实水土保持措施。
条文说明
17.5.1 本条为强制性条文,必须严格执行。水土保持是我国的一项基本国策,为防治建设和生产过程中可能引起的水土流失,必须按照现行国家标准《开发建设项目水土保持技术规范》GB 50433的有关规定进行水土流失防治措施设计。
17.5.2 水土流失防治措施的实施进度应与主体工程的实施进度相协调,对可能产生的水土流失应预先采取预防措施。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:17.4 环境保护设施
- 下一节:18 劳动安全与职业卫生