地热电站设计规范 GB50791-2013
15.4 辅助及附属建筑采暖通风空调
15.4.1 化学加药间应设置换气次数不少于每小时15次的机械排风装置。化验室及试验室应设换气次数不少于每小时6次的机械通风装置。采暖通风设备及管道应采取防腐措施。
15.4.2 消防(生活)水泵房宜符合下列规定:
1 消防(生活)水泵房宜采用自然通风,也可根据需要采用机械通风;
2 在采暖地区,设备停运时值班采暖温度不宜低于5℃。
15.4.3 生活污水处理站应符合下列规定:
1 生活污水处理站的操作间应设换气次数不少于每小时6次的机械排风装置。室内空气不得再循环;
2 生活污水处理站的各类泵房,宜采用自然通风。
15.4.4 材料库应符合下列规定:
1 一般材料库宜采用自然通风;
2 电气和热工设备库等宜设置通风换气装置。对温度、湿度有特殊要求的物品储藏库,应按要求设计库房的采暖通风空调。
条文说明
15.4.1 化学加药间、化验室、试验室等散发腐蚀性或储存腐蚀性药品的房间,其采暖通风设备、管道及附件,应采取防腐措施。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:15.3 电气建筑通风空调
- 下一节:15.5 厂区采暖热网及加热站