地热电站设计规范 GB50791-2013
14.8 电源
14.8.1 仪表和控制盘(柜)应设两路交流220V电源进线,互为备用。工作电源故障需及时切换至另一路电源时,应设置自动切投装置。
14.8.2 每组交流动力电源配电箱应有两路电源进线,分别引自厂用低压母线的不同段或不同半段。
14.8.3 机组分散控制系统(DCS)、地热田监视管理系统应分别设置交流不停电电源。
目录
上节
下节
- 上一节:14.7 地热田监视与控制
- 下一节:14.9 仪表与控制试验室