地热电站设计规范 GB50791-2013
返 回
变小
变大
底 色

13.13 厂内通信

13.13.1  地热电站的站内通信,应包括生产管理通信和生产调度通信。

13.13.2  地热电站应设置一台生产管理程控交换机,该设备兼作生产调度通信的备用。

13.13.3  生产管理程控交换机的选型应满足公用网、电力系统行政交换网的进网要求。

13.13.4  电话交换机的容量,应按发电站的管理体制、人员编制、规划装机容量选择。电话交换机的基础容量宜按150线配置。每增加一台机组,电话交换机的容量增加50线。交换机应具备扩容功能,以满足电厂扩建规模的要求。

13.13.5  地热电站应设置一台生产调度程控交换机,生产调度交换机宜与系统调度程控交换机合用。电话交换机的基础容量宜按80线配置。每增加一台机组,电话交换机的容量增加20线。

13.13.6  生产管理程控交换机的选型应满足电力系统调度交换网的进网要求。

13.13.7  装机容量较小的发电厂,可将生产调度和生产管理程控交换机合并,采用虚拟分区运行,总容量满足生产调度通信和生产管理通信的要求。

13.13.8  地热井口至地热电站通信,可采用有线通信或无线通信方式。在地热井口应设置一部到两部电话分机或无线对讲机。

13.13.9  地热电站应设置专门的通信电源系统,通信电源系统应由两套独立的直流电源设备和两组蓄电池组组成,通信蓄电池组的容量应按不小于3h放电选择。通信电源系统交流供电,应由两回站用电源供给。

13.13.10  地热电站内所有通信设备及通信电源设备,均应安装在同一建筑物内。

13.13.11  厂内通信设备的接地应设置工作接地和保护接地。

条文说明

13.13.4  根据电话交换设备技术的发展,本条文提出:电话交换机的基础容量宜按150线配置。每增加一台机组,电话交换机的容量增加50线。基础容量未包括中继容量。

13.13.5  根据电话交换设备技术的发展,本条文提出:生产调度电话交换机的基础容量宜按80线配置。每增加一台机组,电话交换机的容量增加20线。基础容量未包括中继容量。

13.13.8  由于地热井口的生产设施及生产用房较少,因此不考虑在井口区单独设置交换机等通信设施,仅在地热井口设置一部到两部电话分机或无线对讲机。

13.13.9  依照各网省公司目前对通信电源系统的配置要求,本条文提出:通信电源系统应由两套独立的直流电源设备和两组蓄电池组组成,较现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的规定有所提高。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475