地热电站设计规范 GB50791-2013
返 回
变小
变大
底 色

13.9 电气测量仪表

13.9.1  地热电站的电气测量仪表设计,应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB 50063的有关规定。

13.9.2  互感器、变送器、交流采样装置、计量仪表等应满足经济核算对测量精度的要求。