地热电站设计规范 GB50791-2013
返 回
变小
变大
底 色

13.7 直流系统

13.7.1  地热电站的电气部分,应装设蓄电池组。其容量应满足机组的控制负荷、保安动力负荷和事故照明负荷的需要。蓄电池正常情况下应以浮充电方式运行。地热电站的直流系统宜按全厂统一设置,全厂设两组蓄电池;当电站机组台数较多时,可每三台机组设置两组蓄电池。

13.7.2  供电距离较远的井口泵房,当需要直流电源时,宜独立设置直流系统。

13.7.3  蓄电池组的电压,应采用220V或110V。

13.7.4  在计算蓄电池容量时,对厂址较偏远及不与电力系统连接的孤立地热电站,交流厂用电事故停电时间应按2h设计,其余电站的交流厂用电事故停电时间可按1h设计。

13.7.5  直流系统的其他要求应符合现行行业标准《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044的有关规定。

条文说明

13.7.2  井口泵房一般较为分散,本条主要考虑对距离主厂房较远的直流负荷,如直接从机组直流系统引接会增加电缆并加大直流接地的概率。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475