地热电站设计规范 GB50791-2013
返 回
变小
变大
底 色

12.3 调度自动化

12.3.1  地热电站的调度自动化设计应根据其接入系统方案及相应的调度自动化设计技术规程确定。

12.3.2  地热电站的远动信息应根据相应的调度自动化设计技术规程的有关内容及地热电站有关调度中心的要求确定。

12.3.3  调度自动化设备的安装地点应考虑对环境的要求和运行的方便。

12.3.4  调度自动化设备应配备两路独立电源,也可配备不间断电源。

12.3.5  地热电站和调度中心之间宜设置两路独立的主备远动专线通道。当具备电力调度数据网时,可采用网络和专线相结合的方式,以网络方式为主、专线方式为辅。

条文说明

12.3.1  对于已明确由地区电网调度的小型地热电站其调度自动化设计应以现行行业标准《地区电网调度自动化设计技术规程》DL/T 5002为依据。对于已明确由省级调度中心调度的地热电站,其调度自动化设计应以现行行业标准《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003为依据。

12.3.2  将地热电站的远动信息传送给有关调度中心,主要是为调度实时监视和了解电站的运行工况提供数据,所以电站的远动信息传送内容应由有关调度中心提出要求。对已明确由地区电网调度的小型地热电站,其调度自动化信息可参照现行行业标准《地区电网调度自动化设计技术规程》DL/T 5002的有关内容确定;对于已明确由省级调度中心调度的地热电站,其调度自动化信息可参照现行行业标准《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003的有关内容确定。

12.3.3  地热电站不宜设置专用的远动机房,故本条只提出调度自动化设备的安装地点应满足其对环境的要求和运行维护的方便。

12.3.4  为保证远动系统可靠供电,首先要提高电站远动系统交流和直流供电电源的可靠性。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475