地热电站设计规范 GB50791-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.2 总平面布置

5.2.1  地热电站的总平面布置应结合地热电站的发电方式进行设计,总体要求如下:

    1  采用双工质循环的地热电站,汽轮机/发电机组宜采用露天布置,并应靠近低沸点工质的空冷塔,低沸点工质与地热流体的热交换器宜与主机集中布置;

    2  采用地热蒸汽循环发电的地热电站,地热蒸汽轮机/发电机组应布置在厂房内,主厂房位置的确定应符合下列规定:

        1)  满足工艺流程,道路畅通,与站外地热井连接的热力管线总体短捷;

        2)  主厂房的固定端,宜朝向站区主人流方向;

        3)  主厂房的朝向,应使高压输电线路出线顺畅;炎热地区,宜使主厂房长轴垂直夏季盛行风向;

        4)  主厂房应布置在地质条件较好的地带;

        5)  主厂房位置应满足总体规划要求,考虑扩建条件。

    3  采用地热蒸汽-低沸点工质蒸汽联合循环的地热电站,站区布置应同时执行本条第1、2款的规定。

5.2.2  冷却塔或喷水池的布置宜符合下列规定:

    1  湿式冷却塔在满足最小防护间距要求的基础上宜靠近主厂房布置;低沸点工质空冷塔宜与低沸点工质汽轮发电机组集中布置;

    2  不宜布置在站区扩建端;

    3  不宜布置在屋外配电装置及主厂房的冬季盛行风向的上风侧;

    4  机力通风冷却塔单侧进风时,其长边宜与夏季盛行风向平行,并宜减少其噪声对周围环境的影响。

5.2.3  当热力系统的汽水分离器、扩容器等设施布置在站内时,该部分设施可集中布置在相应主厂房的外侧。

5.2.4  屋内、外配电装置的布置应符合下列规定:

    1  进出线方便,与城镇规划相协调,宜避免相互交叉和跨越永久性建筑物;

    2  宜布置于主厂房长轴外、发电机线路引出一侧;

    3  宜布置在循环水冷却设施冬季盛行风向的上风侧;

    4  不同电压等级的配电装置都需扩建时,最高一级电压配电装置的扩建方向,宜与主厂房扩建方向相一致。

5.2.5  电站的站前行政管理和生活服务设施可集中布置在站区主要出入口附近,或与主厂房合并建设。

5.2.6  地热电站站区建(构)筑物的布置应符合以下规定:

    1  各生产建筑物在生产过程中的火灾危险性及其最低耐火等级应按现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定执行;

    2  建(构)筑物的间距应按现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定执行。

条文说明

5.2.1  地热电站的发电方式较多,基本的方式有三种:地热蒸汽循环发电、双工质循环发电和这两者相结合的地热蒸汽-低沸点工质联合循环发电。而不同的发电方式的站区总平面布置型式差别较大,本条主要对电站的不同发电机组的布置进行相应的明确。

5.2.2  地热电站内最大的建构(筑)物一般就是冷却塔,所以冷却塔的布置对站区总平面布置影响较大。

5.2.3  热力系统的汽水分离器、扩容器的占地相对较大,如果布置在站内,最好集中布置在主厂房附近,节约用地。

5.2.4  地热电站的配电装置布置型式和用地面积根据机组容量不同,相差较大。本条仅对配电装置的通用性要求进行明确。

5.2.5  地热电站的附属设施很少,本条仅对行政管理及生活设施进行总体明确。相对于火力发电厂,地热电站内几乎没有综合水处理等设施。

5.2.6  建(构)筑物间距主要是参考现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049进行确定。