4.3 设置方式

4.3.1  信报箱设置方式可选用嵌墙式、附墙式和自立式。

4.3.2  信报箱亭中信报箱的设置方式可按周边式和行列式布置,其中周边式可按亭内周边和亭外周边布置。

4.3.3  设置信报箱前应根据所选信报箱产品的规格和数量,预留信报箱及附属构件安装所需的预埋件。

4.3.4  设置信报箱的墙体宜为混凝土或具有承重能力的砌体结构;遇有轻质墙体时,应在墙体相应位置中预埋预制混凝土块、钢埋件或自行设置支撑系统。

4.3.5  嵌墙式信报箱应在墙体中预留出信报箱安装所需的空间,箱体与四周墙体之间应有大于或等于20mm间隙。箱体外框与墙体之间的缝隙应采用填充材料填嵌饱满,外侧接缝处应密封。

4.3.6  自立式信报箱应根据所选信报箱产品规格和数量,设置信报箱的支撑体系,并应与地面连接牢固。

4.3.7  安装信报箱的墙体应为箱体预留更换和拆卸的条件。

条文说明

4.3.2  信报箱亭中信报箱的设置说明,见表1。

    亭内周边式指信报箱设置在亭内,投、取双方需要进入亭内。亭外周边式指信报箱对外设置,可以直接从亭外取信。

4.3.7  信报箱使用寿命与建筑的使用寿命有较大的差距,因而要考虑到信报箱损坏和到达使用年限时,需要进行维修与更换。