生物液体燃料工厂设计规范 GB50957-2013
11.3 循环冷却水
11.3.1 循环冷却水的水量、水温应由相关专业提供,循环水水质应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定,其补充水量应根据浓缩倍数、气象参数计算。
11.3.2 循环冷却水系统宜采用敞开式,应设置水质稳定措施和旁滤装置,旁滤水量可取循环量的1%~5%;循环冷却水站宜靠近用水点布置。
11.3.3 循环冷却水系统的水泵宜根据压力采用自动变频调速运行。
11.3.4 循环水泵前应设过滤器,循环水补充水应计量,循环水量宜计量,系统宜设电导率计、温度传感器等。
11.3.5 循环冷却水系统应设集水池,其容积可按循环水平均时用水量的1/3~1/5确定,但不得小于循环冷却水系统管道、设备的容积。
11.3.6 循环水管宜采用涂塑钢管、焊接钢管、镀锌焊接钢管。
条文说明
11.3.5 合理加大集水池的容积有利于系统可靠运行。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.2 排水
- 下一节:12 供暖通风与空气调节