生物液体燃料工厂设计规范 GB50957-2013
返 回
变小
变大
底 色

10.7 接地

10.7.1  控制室的防静电活动地板应做防静电接地,防静电接地可与保护接地合用接地系统。

10.7.2  自动化系统应工作接地,工作接地应包括信号回路接地、屏蔽接地、本质安全仪表接地。

10.7.3  接地系统应符合下列规定:

    1  接地联结应包括接地连线、接地汇流排、接地分干线、接地汇总版、接地干线;

    2  接地装置应包括总接地板、接地总干线、接地极。

10.7.4  在各类接地联结中不应接入开关或熔断器。

10.7.5  接地联结的方法(图10.7.5-1和图10.7.5-2)应符合下列规定:

图10.7.5-1  控制室(集中)安装仪表的自控设备内部接地连接图

图10.7.5-2  控制室接地系统图

    1  除已要求或必须在现场接地的现场仪表外,现场仪表的工作接地宜在控制室侧接地;

    2  对于现场仪表电缆桥架、仪表电缆导管,以及36V以上的仪表外壳的保护接地,应每隔30m用接地线与就近的金属管相连,并应保证其接地的可靠性及电气的连续性;

    3  不应利用储存、输送可燃介质的金属设备、管道,以及相关的金属构件进行接地;

    4  控制室安装的设备应采用分类汇总的方式,保护接地和工作接地经过各自的接地干线接到总接地板;

    5  当电气系统采用总等电位接地系统时,仪表接地系统的总接地板应采用接地总干线直接与电气系统总等电位接地板联结;

    6  可利用电气保护接地干线作为防静电接地干线;

    7  接地总干线与接地极或电气系统总等电位接地板的联结部分,应进行热镀锌或热镀锡;

    8  仪表接地系统的接地汇流排、接地汇总板、总接地板应用绝缘支架固定;中央控制室的总接地板可安装在活动地板下。

10.7.6  接地联结电阻不应大于1Ω。仪表系统的接地电阻不应大于4Ω。
 

条文说明

 

10.7.5  本条对接地连接的方法作出了规定。

    8  总接地板一般采用接地扁钢或其他专用接地线,直接与电气总接地极连接,也可直接与总等电位接地环连接。

10.7.6  采用联合接地方式时,一般1Ω的接地值都能满足要求,但设计中,宜获取主要控制系统设备集成商的资料。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475