8.6.1 循环水系统应设置水质稳定设施。
8.6.2 水质稳定设施需要投加的药剂及剂量,应根据补充水及循环水的水质、工况条件及设备材质等因素确定。
8.6.3 循环水系统应设置杀菌灭藻剂设施。
8.6.1 为了防止管道的结垢、腐蚀、滋生藻类等问题的发生,应配备这些药剂的投加装置。
8.6.2 对不同的补水水质及循环水水质,要根据实际的循环水水体进行专门的水质稳定试验,才能得到具体的加药品种和剂量。