水煤浆工程设计规范 GB50360-2016
18.1 一般规定
18.1.1 水煤浆工程消防设计应贯彻“预防为主、防消结合”的方针,防止或减少火灾危害,保障人身和财产安全。
18.1.2 水煤浆工程消防给水系统设置必须完善、可靠,各工艺系统及建(构)筑物布置及消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。
18.1.3 水煤浆工程区域内建筑物与构筑物的耐火等级应符合表18.1.3的规定。
表18.1.3 建筑物与构筑物的耐火等级
注:1 凡未列入本表的厂房、库房等建筑应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016确定。
2 当电气控制楼(主控制楼、网络控制楼)、微波楼、继电器室不采取防止电缆着火后延燃的措施,火灾危险性应为丙类。
条文说明
18.1.2 消防给水系统的设计必须完善和可靠,这是保障人身和财产安全的基本条件。
目录
上节
下节
条文说明