14.3 室外供热管网

14.3.1  厂区供热管网敷设方式应根据当地气象、水文、地质、地形、交通、绿化、总平面布置及各种管线布置等条件确定。

14.3.2  供热管网宜采用枝状布置,并宜预留扩建分枝环路。管网敷设宜与厂区干道或建筑物平行。

14.3.3  直埋、地沟、架空敷设的供热管道必须保温,并应有外保护层。室外热力管道、管沟与建(构)筑物、道路、铁路和其他管线之间的净距应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041和《城镇供热管网设计规范》CJJ 34的相关规定。

14.3.4  室外架空供热管道宜与工艺管道同架敷设。

条文说明

14.3.1  影响室外供热管网敷设方式确定的因素很多,应统筹考虑以最终确定热网的敷设方式。

14.3.2  供热管网采用枝状布置是比较常用的方式,实践证明也是比较安全、可靠、较为经济的一种布置方式。当管网沿建筑物外墙及在通廊栈桥内敷设时,还可省去管架费用。

14.3.4  将供热管网与工艺管道同架敷设可以减少占地面积和不必要的投资,使厂区布置更合理。