水煤浆工程设计规范 GB50360-2016
返 回
变小
变大
底 色

12.7 电源

12.7.1  每组热工交流动力电源配电箱应有2路输入电源,分别引自厂用低压母线的不同段。

12.7.2  每组直流用电的控制盘宜有2路直流220V电源进线。

12.7.3  分散控制系统、保护回路、火检装置及火检冷却风机控制等的供电电源应采用双回路。