水煤浆工程设计规范 GB50360-2016
11.5 机组启动
机组应优先采用全电压直接启动方式,并应符合下列规定:
1 母线电压降不宜低于额定电压的85%;
2 当电动机启动引起的电压波动可能影响其他用电设备正常运行,或对系统电压波动有特殊要求时,宜采用软启动方式;
3 必要时应进行启动分析,计算启动时间和校验主电动机的热稳定;
4 电动机启动应按供电系统最小运行方式和机组最不利的运行组合方式计算。
条文说明
本条文规定主电动机启动时,其母线电压降不宜低于85%的额定电压,以保证主电动机顺利完成启动过程。经过准确计算,主电动机启动时应能保证其启动力矩大于静阻力矩,并能产生足够的加速力矩使机组速率上升。当供电网络中产生的电压降影响其他用电设备正常运行时,需采用软启动。
无论采用哪种启动方式,根据实际需要均可计算启动时间和校验主电动机的热稳定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.4 无功功率补偿
- 下一节:11.6 主要设备布置及电缆敷设