固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 XF61-2010
7.1 基本要求
7.1.1 设备要求
试验设备要求包括:
a)力和长度的测量精度不得低于1%;
b)压力表的精度不得低于1.6级;
c)测量燃气型装置的输出压力的压力表或传感器的精度不得低于0.4级。
7.1.2 环境要求
如果有关条款中没有说明,则试验均应在下述正常大气条件下进行:
a)温度:15℃~35℃;
b)相对湿度:45%~75%;
c)大气压力:86kPa~106kPa。
7.1.3 试验程序要求
试验程序应按表5的规定进行。
试验设备要求包括:
表5 驱动、控制装置试验程序、型式检验、出厂检验项目

表5 驱动、控制装置试验程序、型式检验、出厂检验项目(续)

- 上一节:7 试验方法
- 下一节:7.2 驱动装置试验方法