泵站设计标准 GB50265-2022
返 回
变小
变大
底 色

12.1 一般规定

12.1.1 泵站的运行、维护设施应根据其运行要求设置。单向运行的泵站,进水侧应设置拦污设备和检修闸门,出水侧应设置拍门、快速闸门、蝴蝶阀或真空破坏阀等断流设备。双向运行的泵站,进水侧应设置拦污设备,出水侧应设置快速闸门、蝴蝶阀等断流设备,此外尚宜在两侧设置检修闸门。当流道进口侧有防淤或控制水位要求时,应设置工作闸门。
12.1.2 拦污栅的布置应综合考虑来污量、污物性质、泵站布置和泵型等因素,并符合本标准第6.1.7条的规定。当拦污栅布置在前池进口处,宜在泵组进口设置防护栅。拦污栅宜配备起吊设备,并采取适当的清污措施,可采用人工或提栅清污。当来污量大时,应采取机械清污。清污平台宜结合交通桥布置,并设置污物集散场地,并满足污物转运要求。
12.1.3 泵组采用拍门或快速闸门断流时,其出水侧还应设置事故闸门或经论证设置检修闸门;采用真空破坏阀断流时,可根据水位情况决定设置防洪闸门。
12.1.4 拍门、快速闸门及事故闸门应设通气孔,并有防护措施。通气孔的有效面积可按下式计算确定:
    式中:
    S——通气孔有效面积(㎡);
    A——孔口(管道)面积(㎡)。
12.1.5 拍门或快速闸门停泵闭门操作应与事故闸门联动控制,保证发生事故时拍门或快速闸门闭门断流失效后事故闸门能及时闭门断流。拍门、快速闸门和事故闸门启闭设备应能现地操作和远方控制操作,并应设置备用操作电源。
12.1.6 检修闸门的数量应根据机组台数、工程重要性及检修条件等因素确定,每3台~6台机组宜设置2套;6台机组以上每增加4台~6台可增设1套。特殊情况经论证可予以增减。
12.1.7 后止水检修闸门宜采用反向预压装置。
12.1.8 检修闸门和事故闸门宜设置充水平压装置,也可结合泵组的检修充排水系统设置。
12.1.9 闸门不得承受冰的静压力。防止冰静压力的方法(可采用压力空气吹泡法、压力水射流法、门叶电加热法、冰盖开槽法、冰盖保温板法或其他方法,使闸门与冰层隔开),应根据气温和水位变化等条件,因地制宜地选用。严寒地区需在冰冻期操作的闸门,除其止水宜严密外,尚应采取保温或加热等措施,使闸门和门槽不致冻结。
12.1.10 两道闸门门槽之间及门槽与拦污栅槽之间的距离应满足门槽混凝土强度与抗渗、启闭机的布置与运行、闸门和拦污栅安装、维修及水力学条件等因素要求,最小净距宜大于1.5m。拍门外缘至闸墩或底槛的最小净距宜大于0.20m。
12.1.11 闸门、拦污栅及其启闭设备的埋件安装宜采用二期混凝土浇筑方式。二期混凝土的强度可按现行行业标准《水工混凝土结构设计规范》SL191的规定采用。多孔共用的检修闸门,其门槽埋件的安装精度应满足一门多孔使用要求。
12.1.12 闸门、拦污栅和启闭设备及埋件应根据水质情况、运用条件、设置部位和闸门(拦污栅)形式、环保要求、工作年限,采取有效的防腐蚀措施。自多泥沙水源取水的泵站应考虑防淤、清淤措施。
12.1.13 闸门的孔口尺寸,可按现行行业标准《水利水电工程钢闸门设计规范》SL74中闸门孔口尺寸和设计水头系列标准选定。
12.1.14 闸门、拦污栅设计计算及启闭力计算应按现行行业标准《水利水电工程钢闸门设计规范》SL74的有关规定执行。
12.1.15 根据工程所在地的当地情况,启闭机可设置机罩、机房或机室,并应考虑通风、防潮措施。启闭机房和检修平台的高程及工作空间应满足闸门和拦污栅及启闭机安装、运行及检修要求。在启闭机室内,宜埋设必要的吊环或锚钩。

条文说明
12.1.1 为便利泵站建成后的操作运行,本条针对单向泵站、双向泵站,对闸门、拦污栅等常用设备的设置做了规定,供设计人员在设备布置时参考。
    控制水位是指设置于感潮河段的排涝泵站,在泵组非运行期间,泵组出口侧水位受潮位影响变化较大,当出现低于进口侧水位时,进口侧水体会外泄,而进口侧又有维持蓄水水位要求。为防止进口侧蓄水外泄,设置工作闸门。
12.1.2 据调查,各类泵站在进水侧均设有拦污栅,这对于保证泵站正常运行起到了重要作用。但有相当多的泵站,由于河渠或内湖污物来量较多,栅面发生严重堵塞,影响泵站的正常运行,甚至被迫停机。较为常见可行的办法是设置机械清污机。拦污栅设置启闭设备的目的是为了能提栅清污及对拦污栅进行检修或更换。清污平台的设置应方便污物转运,结合交通桥考虑,可节约投资。
    据调查,有些泵站将清除的污物随意堆放,未做任何处理,既影响清污效率,也于环保不利,为满足污物转运要求,本条规定了宜设置污物集散场地的要求。
    清污方式可根据泵站的工作性质进行选择,排涝泵站其工作受时间控制较为严格,需要在短时间内满足高负荷工作,而且,通常汛期污物量较平时为多,应采取机械清污。
    近年来一些泵站在实际运行过程中发生运行人员和运行维护器具落入前池的情况,设置防护栅是为保护运行人员,避免人员受伤害或运行器具对泵组造成损害,故建议在泵组进口设置防护栅。设计人员在具体设计时可根据泵组形式、流道尺寸以及其他安全防护措施综合考虑后具体选择。
12.1.3 轴流泵及混流泵站出口设断流装置的目的是为了保护机组安全。断流方式很多,其中包括拍门及快速闸门等,为保证拍门或快速闸门发生事故时能够及时切断水流,防止水流倒灌对泵组造成危害,要求设置事故闸门作为拍门或快速闸门的备用,防止拍门或快速闸门闭门故障后事故闸门仍能闭门切断水流,以此保护泵组。对于经分析论证无停泵飞逸危害的泵站,也可以不设事故闸门,仅设检修闸门。
    虹吸式出水流道系采用真空破坏阀断流。由于运行可靠,一般可不设事故闸门,但出口侧有防洪要求时,通常防洪水位远高于泵组的运行水位,此时应根据防洪要求设置防洪闸门,既满足防洪,又可为泵组检修提供条件。在多台泵的条件下,非一门一机的检修闸门满足不了防洪要求。
12.1.4 设置通气孔是保证拍门、快速闸门正常工作,减少振动和撞击的重要措施。对通气孔的要求是:孔口应设置在紧靠闸门的流道或管道顶部,有足够的通气面积并安全可靠。通气孔的上端应远离行人处,并与启闭机房分开,以策安全。
    快速闸门或事故闸门闭门断流是防止水流倒灌对泵组造成危害,其需阻断的水流方向与泵组正常运行时水流方向是相反的,设置的通气孔应放置在断流时需补气的一侧。
    通气孔面积计算经验公式很多,适用条件不同,结果差别较大,因此很难做硬性规定。通气孔面积的估算公式参考现行行业标准《水利水电工程钢闸门设计规范》SL74推荐的通气孔面积估算方法,对该公式给出的系数适用范围,低扬程泵站取小值,高扬程泵站取大值。
    通气孔的面积为扣除了防护设施后的有效面积,若在通气孔内设有其他设施,也需扣除该设施所占面积,本条规定了有效面积的要求。
12.1.5 泵站停机时,需拍门或快速闸门闭门断流,如此时拍门或快速闸门闭门出现事故,事故闸门应能迅速或延时下落,以保护机组安全。本条将拍门或快速闸门的操作调整为应与事故闸门联动控制。
    启闭设备现地操作和远方控制,是指启闭机房的就近操作和中控室自动控制两种方式,其目的都是使启闭机操作灵活方便和实现联动。据调查,泵站事故停电时有发生,严重威胁机组安全,因此,启闭机操作电源必须十分可靠。
12.1.6 据调查,为了检修机组,各泵站一般均设有检修闸门。检修闸门的数量各泵站不一,有的泵站每台机组设1套,有的泵站数台机组共设1套。每台机组的检修时间,大型轴流泵约需1个月~3个月。若检修闸门过少,不能按时完成机组检修计划,影响抽水。考虑到大型泵站机组台数较少,而每台机组的检修时间又较长,当机组台数为3台~6台时,为保证至少2台机组同时检修,检修闸门数量不宜少于2套。当机组台数为2台时,可根据工程重要程度设置1套~2套检修闸门。
    “特殊情况”系指那些有挡洪要求或年运行时间不长的泵站。
12.1.7 泵站检修闸门,一般设计水头较低,止水效果差,严重时影响机组的检修以及时间要求。因此,对检修闸门,一般均采用反向预压措施,使止水橡皮紧贴埋件上的座板,实践证明具有较好的止水效果。
12.1.8 为方便泵组的检修,泵室内的排(充)水通常设有专用的装置,如排水泵、排水阀等,检修闸门和事故闸门的平压装置调整可利用该系统。
12.1.9 对于在严寒地区冰冻期需运行的泵站,出口拍门或快速闸门和事故闸门都应采取防冰冻措施,以确保闸门的操作、运行可靠。对于冰冻期挡水的闸门还应有防止静冰压力的措施。由于拦污栅受冰冻影响较小,不宜做硬性规定。
    据调查,为防止冰静压力,在门前形成不冻带是比较有效的。措施为压力水射流法、压力空气吹泡法,可用压缩空气机或用潜水泵(如官厅、参窝、上马岭、红山、红石、大顶子山、小山等),也有用机械或人工开凿的(如莲花水电站)。对于冰冻浅的,还有一些土办法,因此要因地制宜。
    闸门与门槽的冻结,往往由于漏水引起,因此,条文中提出止水尽可能严密,闸门操作前必须使有相对运动的部分不冻或解冻,一般采用保温室使之不冻或采用埋件内热油循环、蒸汽、电热等办法解冻。例如,丰满永庆反调节水库弧门采用了埋件内热油循环的方法解决冬季启闭运行的问题,效果良好。
12.1.10 闸门与闸门及闸门与拦污栅之间的净距不宜过小,否则对门槽混凝土防渗及强度、闸槽施工、启闭机布置、运行以及闸门安装、检修造成困难。
    条文中的“净距”一般是指闸门与闸门或闸门与拦污栅外形轮廓之间的距离。
12.1.11 对于闸门、拦污栅及启闭设备的埋件,由于安装精度要求较高,一期混凝土浇筑时干扰大,不易达到安装精度要求。因此,本条规定宜采用二期浇筑混凝土方式安装,同时还应预留保证安装施工的空间尺寸。
    因共用的检修闸门要求能进入所有孔口闸槽内,故要求所有门槽埋件均能满足共用检修闸门的止水要求。
    近年来,由于一些小型泵站底板、闸墩尺寸皆较小,若强行要求预留二期混凝土势必造成浪费。因此,对于一些小型泵站,可结合当地常用方式以及施工队伍的技术能力,直接采用一次浇筑,但此时,必须对埋件在浇筑过程可能出现的变形加强观察,予以重视。
12.1.12 金属结构设备的防腐蚀措施将直接影响到设备的正常运行操作以及使用寿命,应综合多因素考虑。
12.1.15 为保护卷扬式启闭机,以及减少维护工作,可结合当地情况,设立机罩、机房或机室。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475