泵站设计标准 GB50265-2022
11.16 测量表计装置
11.16.1 泵站进线应装设测量电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能及无功电能的仪表装置。
11.16.2 母线应装设测量三相电压和相间电压的仪表装置。
11.16.3 主变压器回路应装设测量电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能及无功电能的仪表装置。
11.16.4 高压同步电动机定子回路应装设测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能的仪表装置,励磁回路应装设测量励磁电流、电压的仪表装置;高压异步电动机应装设测量电流、电压、有功功率、功率因数的仪表装置。
11.16.5 10kV~66kV并联电容器应装设测量电流、电压、无功功率和无功电能的仪表装置。
11.16.6 站用变压器高压侧应装设测量有功功率、有功电能的仪表装置,站用变压器一侧应装设测量电流的仪表装置,站用电低压母线应装设测量电压的仪表装置。
11.16.7 直流系统应装设测量直流电流、直流电压的仪表装置。
11.16.8 泵站测量仪表装置的设计和电能计量仪表装置的配置,除应符合上述规定外,尚应符合现行国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T50063及电力系统的有关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:11.15 信息管理系统
- 下一节:11.17 操作电源