泵站设计标准 GB50265-2022
返 回
变小
变大
底 色

11.6 无功功率补偿

11.6.1 无功功率补偿及补偿容量可根据电网要求确定,补偿方式可采用集中补偿方式、机端补偿方式或同步电机补偿方式。
11.6.2 采用集中补偿方式时,电容器应分组,并根据需要及时投入或退出运行。
11.6.3 电容补偿装置宜选用成套补偿柜,并装设专用的控制、保护和放电设备。
11.6.4 安装在室内的补偿电容器宜选用干式。
 
条文说明
11.6.1 设计中可根据当地的电网无功和市场情况做技术经济比较,可补也可不补,只需满足电网的要求即可。
    对于装机台数较多、电机功率较大的泵站,也可同时采用同步电机和异步电机两种形式,利用同步电机对无功功率进行补偿,如广东东深供水就有泵站采用了这种无功补偿方式。如采用这种补偿方式,应对同步电机和异步电机的配比进行详细分析,确保在各种运行方式下都能满足电网要求。
11.6.2 本条强调电容器应分组,其分组数及每组容量应与运行方式相适应,随负荷变动及时投入或切除,防止无功倒送(电力网不要求时)。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475