泵站设计标准 GB50265-2022
返 回
变小
变大
底 色

11.3 主电动机选择

11.3.1 电动机主要参数、结构形式等选择应满足用途、布置、检修维护等条件要求,并应符合国家现行有关标准的规定。
11.3.2 泵站主电动机的选择应符合下列规定:
    1 主电动机的容量应按水泵运行可能出现的最大轴功率选配,并留有一定的储备,储备系数宜为1.05~1.20,电动机的容量宜选用标准系列;
    2 主电动机的型号、规格和电气性能等应经过技术经济比较选定;
    3 当技术经济条件相近时,电动机额定电压宜优先选用10kV;
    4 当泵站机组需变速运行时,宜采用变频调速装置。
11.3.3 潜水泵站电机的选择除应符合本标准第11.3.2条的规定外,还应符合下列规定:
    1 潜水泵电动机的启动转矩不应小于0.5倍额定转矩,最大转矩不应小于1.8倍额定转矩,且防护等级、绕组绝缘等级、噪声等符合有关要求;
    2 潜水泵电动机,功率小于315kW时,电压等级宜选用380(660)V;功率大于或等于315kW时,电压等级宜选用10kV。
11.3.4 同步电动机应采用静止励磁装置。励磁调节器宜采用微机控制,并具有手动励磁电流闭环反馈调节功能。
11.3.5 同步电动机励磁自动调节装置,应符合现行国家标准
    《同步电动机半导体励磁装置总技术条件》GB/T12667的有关规定。
11.3.6 安装在室内的励磁变压器宜选用干式变压器。
11.3.7 机组应优先采用全电压直接启动方式,并应符合下列规定:
    1 母线电压降不宜超过额定电压的15%;
    2 当电动机启动引起的电压波动不致破坏其他用电设备正常运行,且启动电磁力矩大于静阻力矩时,电压降可不受15%额定电压的限制;
    3 当系统对电压波动有特殊要求时,也可采用其他启动方式;
    4 必要时应进行启动分析,计算启动时间和校验主电动机的热稳定。
11.3.8 电动机启动计算应按供电系统最小运行方式和机组最不利的运行组合形式进行:
    1 当同一母线上全部连接同步电动机时,应按最大一台机组首先启动进行启动计算;
    2 当同一母线上全部连接异步电动机时,应按最大一台机组最后启动进行启动计算;
    3 当同一母线上连接有同步电动机和异步电动机时,应按全部异步电动机投入运行,再启动最大一台同步电动机的条件进行启动计算。
 

条文说明
11.3.1 本条是电动机选择的基本规定。
11.3.2 对于大型水泵,配套电机功率储备系数可取小值,对于中型水泵,由于厂家样本中泵段效率偏高,加之制造质量不够理想,实际运行中的水力损失较大,应加大储备系数取值。在选择电机功率储备系数时,还应考虑电机与水泵不同连接方式的影响,当电机和水泵通过齿轮箱连接时,应适当加大储备系数取值。
    电动机的额定电压选择应结合系统供电电压、主接线、电机性能参数等经技术经济比较后确定。如果通过技术经济比较,6kV电机和10kV电机技术经济性能接近,宜优先选用10kV电压等级。
    当泵站机组需变速运行时,推荐采用变频调速装置。
11.3.3 潜水泵电动机的防护等级、绕组绝缘等级、噪声等的有关要求:
    (1)潜水泵配用的干定子潜水电动机应选用防护等级不低于I的产品,湿定子潜水电动机应选用防护等级不低于I的产品;
    (2)干定子潜水电动机应选用定子绕组绝缘不低于F级、温升考核为B级的产品,湿定子潜水电动机应选用定子绕组绝缘不低于Y级的产品;
    (3)距离潜水泵1.0m处,潜水泵的噪声不大于85dB(A)(声压级)。
10.3.7 本条规定,主电动机启动时,其母线电压降不宜超过15%额定电压,以保证电动机顺利完成启动过程。
    但经过准确计算,主电动机启动时,电压降能保证其启动力矩大于水泵静阻力矩,并能产生足够的加速力矩使机组转速上升,并且电动机启动时产生的电网电压降不影响其他用电设备正常运行,此时主电动机母线电压降也可不受15%额定电压限制。
    调查情况表明,某泵站主电动机系6000kW同步电动机,直接启动时电压降达23%额定电压;另一泵站主电动机系8000kW同步电动机,直接启动时电压降高达37%额定电压。上述两种同步电动机均能顺利完成启动过程,并已投运多年,启动时未影响与之有联系的其他负荷的正常工作。
    启动压降的计算方法可参考现行行业标准《水力发电厂厂用电设计规程》NB/T35044—2014附录E,其计算精度一般均能满足要求。
    无论采用哪种启动方式,必要时需计算启动时间和校验主电动机的热稳定。
11.3.8 由于同步电动机的励磁装置的响应时间和幅值,各个装置的情况不一样,未能给出一个准确值,为了慎重起见,一般不计同步电动机的无功补偿作用,确定最不利运行排列组合,进行电动机启动计算。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475