泵站设计标准 GB50265-2022
返 回
变小
变大
底 色

10.4 过渡过程及产生危害的防护

10.4.1 有可能产生水锤危害的泵站,在可行性研究及以后的设计阶段均应进行过渡过程计算,并根据各种工况的计算结果,确定合理的水锤防护措施。对于汇流出水的泵站,应根据汇流的机组台数和电气主接线连接方式,按可能同时事故断电的机组台数进行计算。
10.4.2 当过渡过程计算结果不能满足下列要求时,应采取防护措施:
    1 水泵机组最高反转速度不应超过额定转速的1.2倍,超过额定转速的持续时间不应超过2min;
    2 水泵机组在低于额定转速40%的持续运行时间不应超过2min;
    3 水泵出口工作阀门后的最高压力不应超过水泵出口额定压力的1.5倍;
    4 输水系统任何部位不应出现水柱断裂,最低压力应根据泵站重要程度及年运行时间设置,最小值不宜低于-4m。
10.4.3 真空破坏阀应有足够的过流面积,动作应准确可靠,用拍门或快速闸门作为断流设施时,其断流时间应满足控制机组反转转速和水锤防护的要求。
10.4.4 高扬程、长压力管道的泵站,根据过渡过程计算结果,水泵出口宜选用多阶段关闭的工作阀门以及其他必要的防护措施。
 
条文说明
10.4.1 当水泵机组事故失电时,管道系统将产生水锤(包括正压水锤和负压水锤)以及机组逆转。水锤压力的大小是管路系统的重要设计依据之一。泵站过渡过程的计算,计算水泵在失去动力后管路系统各参数的变化情况,并采取必要的防护措施,确保机组及管路系统的安全,是泵站设计的重要内容。
    针对高扬程、长压力管道的泵站,应该采用特征线法、波特性法等可靠的水锤计算方法对过渡过程进行精确计算,避免用图解法或经验公式简单估算。计算工况应该覆盖泵站运行期间可能出现的各种不利工况。
10.4.2 泵站过渡过程中,水锤防护主要包括以下几方面内容:
    (1)防止最大水锤压力对压力管道及管道附件的破坏;
    (2)防止压力管道内水柱断裂或出现不允许的负压;
    (3)防止机组反转造成水泵和电动机的破坏;
    (4)防止流道内压力波动对水泵机组的破坏。
    本条规定的反转速度不超过额定转速的1.2倍,是根据电动机的有关技术标准制定的。事实上,只要水锤防护设施(如多阶段关闭工作阀)选择得当,完全有可能将反转速度限制在很小的范围,甚至不发生反转。从机组的结构特点看,机组反转属于不正常的运行方式,容易造成某些部件的损坏,所以希望反转速度越小越好,但也应避免出现长时间的低速旋转。
    最大水锤压力值限制在水泵额定工作压力的1.3倍~1.5倍,主要考虑两方面因素:一是输水系统的经济性;二是采取适当的防护措施,最大水锤压力完全可以限制在此范围内。
    由于各地区的海拔高度不同,出现水柱分裂的负压值是不同的,在计算上应注意修正。为了减少输水系统工程费用,确保输水系统安全,针对高扬程、长压力管道的泵站,应根据泵站的重要程度、年运行时间、输水距离、输水管材的承压能力等选择合适的负压防护标准要求,当负压达到2.0m水柱时,宜装设真空破坏阀。对于长距离曲折管道,应利用空气阀、调压井等装置防止管道水柱拉断及再弥合,如在管线局部高点设置复合式空气阀。
    泵站水锤防护措施包括:调压井(水箱)、调压气罐、飞轮、水锤泄放阀、轴流式止回阀、多阶段缓闭阀、空气阀等。
10.4.3 轴流泵和混流泵出水流道的断流设施主要有拍门和快速闸门。采用虹吸式出水流道时,用真空破坏阀断流。
    采用真空破坏阀作为断流设施时,其动作应准确可靠。通过真空破坏阀的空气流速宜按50m/s~60m/s选取。采用拍门作为断流设施时,其断流时间应满足水锤防护要求,撞击力不能太大,不能危及建筑物和机组的安全运行。
    采用快速闸门作为断流设施时,应保证操作机构动作的可靠性。其断流时间满足设计要求,同时要对其经济性进行论证。
10.4.4 扬程高、管道长的大中型泵站,事故停泵可能导致机组长时间超速反转或造成水锤压力过大,因而推荐在水泵出口安装多阶段关闭的缓闭工作阀门,以及其他必要的防护措施。根据水泵过渡过程理论分析,水泵从事故失电至逆流开始的这个时段,如果阀门以比较快的速度关闭至某一角度(65°~75°),不至于造成过大的水锤压力升高或降低。管道出现逆流或稍后的某一时刻(如半相时间),阀门必须以缓慢的速度关闭至全关。由于阀门开始慢关时,阀瓣已关至某一角度,作用于水泵叶轮的压力已很小,虽然慢关时段较长,但也不会使机组产生大的反转速度。多阶段关闭阀门可以减少水锤压力,减小机组反转速度,又能动水启闭,有一阀多用的特点。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475