11.2 制冷

11.2.1  制冷机组机型的选择应根据生产装置所需冷负荷、所在地区能源结构、价格及环保规定等情况,经技术经济比较后确定。

11.2.2  选择电动压缩式制冷机组时,其制冷剂应符合有关环保规定。

11.2.3  选择溴化锂吸收式制冷机组时,应结合机组水侧污垢及腐蚀等因素,对供冷量进行修正。

11.2.4  选择乙二醇螺杆制冷机组供应冷源时,冷媒系统应闭路运行。

11.2.5  向生产装置提供冷源的制冷机组应设置备台,制冷系统规模大、设备台数多时,宜采用集中监控系统。

11.2.6  制冷机房应有良好的通风设施。
 