氨纶工厂设计规范 GB50929-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1  自控设计应符合安全可靠、技术先进、经济合理、操作维护方便的原则。

5.1.2  现场仪表及控制系统选型应根据工艺装置的规模、流程特点、介质特性、操作控制要求等进行优化设计。

5.1.3  爆炸和火灾危险场所的自控设计,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058和《纺织工程设计防火规范》GB50565的有关规定。

5.1.4  在工艺流程的重要环节、物料或公用工程进入装置的界区处和公用工程输出口处,应按节能管理要求,设置独立的公用工程计量仪表,并应设置调节装置。
 

条文说明


5.1.1  自控设计应综合考虑安全可靠、技术先进、经济合理、操作维护方便几个因素,体现节能降耗、保护环境的基本国策。

5.1.2  在同一工程项目中,尽可能减少仪表的品种规格,根据工艺装置的规模、流程特点、介质特性、操作控制要求等进行优化,有利于减少仪表的备品备件,减少维护人员的劳动强度。

5.1.4  在工艺流程的重要环节、物料或公用工程进入装置的界区处和公用工程输出口处设置计量和检测仪表的目的在于准确计量各种物料和能源的消耗,并在超过允许值的时候加以调节控制,便于生产管理和成本控制,并能及时了解能耗的变化和节能效果。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475