4.6 自动控制

4.6.1  刨花板生产线自动控制系统宜采用集中控制或分工段控制,工段之间应有联锁和通讯信号。

4.6.2  刨花板生产线宜采用可编程序逻辑控制(PLC)。

4.6.3  中心控制室应靠近生产线操作中心。

4.6.4  紧急停机按钮应在生产线操作方便的位置设置。

4.6.5  对可编程序逻辑控制(PLC)和计算机供电应设置不间断电源,电源切换时间应满足可编程序逻辑控制(PLC)和计算机的供电要求。

条文说明

4.6.1  中小型刨花板生产线自动控制可以以工段为单元。