加气混凝土工厂设计规范 GB50990-2014
13.4 机电维修车间
13.4.1 机电维修车间的机械修理应由机、钳、铆、焊等工序组成,装备能力应能满足厂内主要设备的日常维护和检修,宜设置起吊装置。
13.4.2 机电维修车间电气维修工段应配置能满足生产线电气柜、电力回路日常维护和检修的工具及仪器仪表。
13.4.3 机电维修车间的地面荷载应符合要求,机床部分的地面荷载宜为1t/m2~3t/m2,其他部分地面荷载宜为2t/m2~3t/m2。
条文说明
13.4.1 本条规定了机电维修车间应有的装备种类。装备还常与外部协作条件有关,有良好的协作条件时可对不常使用且占用资金的设备不予设置。
13.4.2 电气修理车间的设置以能满足大型低压设备的大、中修为主,大型高压电机及大容量的电力变压器的大、中修应以外协解决为主,仪表的修理应以内部常用仪表为主,高端的自动化仪表亦应通过外协解决问题。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:13.3 地磅站
- 下一节:13.5 铝粉(或铝粉膏)库