加气混凝土工厂设计规范 GB50990-2014
返 回
变小
变大
底 色

9.7 结构布置

9.7.1  厂房的柱网应整齐,并应符合建筑模数的要求;平台梁板的布置应规则,传力明确。

9.7.2  厂房内的大型设备基础、独立构筑物、整体地坑宜与厂房柱子基础分开设置。

9.7.3  与厂房相毗邻的建筑物宜采用沉降缝或伸缩缝与厂房分开设置。

9.7.4  当大型设备基础设置在平台或楼板上时,应采取加强措施。

9.7.5  建在高压缩性软土地基上的厂房,建筑物室内地面或附近有大面积堆料时,应计算堆料对建筑物地基的影响,并应对差异沉降采取相应的措施。

9.7.6  建筑物、构筑物沉降观测点的设置应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定,并应进行变形观测。

条文说明

9.7.1  在满足生产工艺要求和不增加面积的原则下,结构布置应力求传力的途径简单。

9.7.5  在大面积料压作用下,软土等地基一般会发生较大的变形,从而引起附近建筑物基础位移、轨道开裂。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475