加气混凝土工厂设计规范 GB50990-2014
返 回
变小
变大
底 色

7.8 检测

7.8.1  加气混凝土工厂应设置专用检测室,检测内容应分为原料检测、过程检测、成品检测。

7.8.2  原料检测应根据原料情况制定检测项目,并应配置化验仪器和检测装置。

7.8.3  过程检测应制订检验项目,配置检测装置,并应设置生产过程的质量控制点。

7.8.4  成品检测应配置检测装置。