5.5 土(石)方工程

5.5.1  场地平整土(石)方量的计算方法可采用方格网法和断面法。方格网的边长和断面的间距应根据设计阶段、场地地形复杂程度、厂区面积大小和计算精度要求确定,宜采用20m~50m。自然地形复杂或设计地面突变处,可根据需要增加方格和断面。

5.5.2  场地平整土(石)方的填方和挖方量宜基本平衡。

5.5.3  场地平整土(石)方工程的施工要求及质量,应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。

条文说明

5.5.1  场地平整土(石)方工程量的计算方法,大多数采用方格网法和断面法。通常以方格网法计算的较多,此法适用于地形较为平缓和台阶宽度较大的场地,其计算方法精度较高。断面法适用于场地地形变化较大,自然地面较为复杂的地段,其计算精度不及方格网法,多用于厂外道路、铁路路基、大型埋地管道的管沟等呈带状地段的土(石)方工程量的计算。

    方格网法的边长和断面法的间距设定,取决于设计要求的精度、设计阶段、厂区面积大小和场地地形变化的复杂程度。

    当采用方格计算时,在方案设计阶段,可用50m×50m方格网计算;在初步设计及施工图设计阶段,宜用20m×20m方格网计算。采用断面法计算时,在方案设计和初步设计阶段可用50m的断面间距;施工图设计阶段可用20m的断面间距。

    随着计算机土方计算软件的开发、应用和升级,大大提高了土(石)方量的计算效率。为了进一步提高土(石)方工程量的计算精度,可适当缩小方格网间距。

5.5.2  场地平整中,在满足施工要求、技术条件合理的情况下,力求土(石)方量最少,挖填方量基本平衡,就地调配土方运距最短,这是土方平整的基本原则。但在工程实践中,往往达不到上述要求。当挖填方量不平衡时,要考虑缺土或余土处理问题。厂区附近有否取土和弃土条件,当经技术经济比较后属合理时,也可不强求挖填方量的平衡。场地平整土(石)方工程量的计算中,因种种原因某些部分的土方量常常难以准确计算,如建(构)筑物及设备基础、厂区道路、地下管线及沟槽等的出土量(二次土方量),都难以计算准确。根据经验,土方计算中的场地地面初步平整标高,应比最终设计地面标高低0.1m~0.2m为宜,这样可以消化上述土方。