航空工业工程设计规范 GB51170-2016
8.12 信息布线系统
8.12.1 通信和计算机网络布线应根据科研生产使用要求、安全要求等统一规划设计。
8.12.2 通信系统宜采用独立布线系统或与互联网采用综合布线系统。
8.12.3 计算机内部局域网系统或其他有安全要求的网络系统应分别独立布线。系统设计应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。
8.12.4 内部局域网系统宜设置单独的网络设备间。
条文说明
8.12.2 通信系统独立布线时,用户线采用2芯护套电话线(用于普通电话)或4芯护套电话线(用于数字电话、IP电话或调度电话)。采用综合布线时,采用超五类及以上非屏蔽布线系统,系统设计应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。
8.12.3 内部局域网系统需要根据网络需求、布线场所等要求采用超五类及以上屏蔽布线系统或光缆布线系统。
8.12.4 内部局域网的信息通常是有厂所商业秘密,甚至是涉及国家安全的信息,为保证信息安全,建议单独设置网络设备间。对于多层建筑,如果建筑面积紧张,无法单独设置内部局域网设备间,可以不同楼层的设备间分别放置内部局域网系统设备和其他弱电系统设备。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.11 计算机网络
- 下一节:8.13 安全技术防范系统