航空工业工程设计规范 GB51170-2016
返 回
变小
变大
底 色

8.6 电气控制

8.6.1  各种风机、水泵、电加热器、电动阀门等用电设备除工艺设备以外,当控制装置非随机供货时,电气控制装置应有手动控制功能。

8.6.2  自控设计根据调节对象的特性和精度要求,应采用技术经济合理的控制方式和控制设备。

8.6.3  操作和检修连锁控制装置应靠近用电设备设置;需要协调运行的2台以上用电设备应设计连锁控制。

8.6.4  设置手动和自动控制装置的用电设备,平时应采用自动控制方式运行。

8.6.5  需要远程控制的用电设备较多时应设置控制室,并宜设计置监控网络系统。

8.6.6  新建及改建项目宜设置分区或集中的能源监测系统,主要监测对象包括供电、供水、供气、供热、制冷、燃气系统的运行参数和消耗量,以及重点耗能设备的消耗量。

条文说明

8.6.2  电气设计应根据调节对象的特性和精度要求,合理选用手动开关、继电器、控制仪表、智能控制器和计算机监控网络等控制手段,在满足使用要求的前提下降低投资成本。

    采用位式控制所需的控制设备简单,投资小,但控制参数波动较大,适合用于控制精度较低的场所,例如水位控制、设备冷却温度控制等,不适合控制参数精度高或有人员工作的环境。

    浮点控制、模拟量调节控制应根据调节对象的特性和精度要求选用位式调节、等速调节、比例调节、比例积分调节、比例积分微分调节等调节方法。常见的电气设备控制方式包括手动控制和自动控制。常用的控制设备包括手动开关、继电器、控制仪表、智能控制器和计算机监控网络等。常用的自动控制方式包括位式控制、浮点控制、模拟量调节控制等,控制参数包括温度、湿度、压力、流量、液位、光电、时间等。

8.6.4  为了检修调试设计的手动和自动控制装置,平时应采用自动控制方式;例如公共区域的通风机等无人值守的用电设备,该类设备采用时间、程序等控制方式达到自动运行的目的,在检修时应处在手动位置,检修完成应处在自动位置。

8.6.6  新建及改建项目应重视能源监测系统的设置,通过计算机系统可以十分方便地获得功能系统运行的各项历史和实时参数,为节能管理提供有用的数据。供电系统应监测主要供电回路的各项运行参数和报警信号,通过后台管理软件自动生成记录报表。其中功率消耗和电能消耗应按照动力负荷、照明负荷、空调负荷及特殊负荷分类统计,或按照功能分区,以表格、曲线、棒图等形式自动生成报表。