航空工业工程设计规范 GB51170-2016
5.6 管线综合布置
5.6.1 管线综合布置应在满足生产、安全、检修的条件下节约集约用地。新建厂区,当条件允许、经技术经济比较合理时,应采用综合管沟布置。
5.6.2 试飞机场飞行区内不得有架空管线通过,飞行区以外需要布置架空管线时,应符合机场净空限制及机场电磁环境的要求。
5.6.3 当位于停机坪下面的管线较多时,宜采用综合管沟的敷设方式,便于维护检修。
条文说明
5.6.3 停机坪下面尽量不要布置管线。不得以必须布置时,应尽可能布置在停机坪边缘,减少对飞机停放区域的影响;不得以布置较多管线时,宜采用综合管沟的敷设方式,便于维护检修。
目录
上节
下节
条文说明