6.2 井塔密闭构造

6.2.1  回风井井塔导向轮层以下宜封闭套架,导向轮层绳孔应密封。

6.2.2  导向轮层下层套架设防爆门时,防爆门不应正对设备及有人员区域。防爆门面积应由工艺专业确定。

6.2.3  井塔底层应设密闭间,密闭门应满足提升容器及大件安装要求。

条文说明

6.2.1  当矿井通风要求井口建筑密闭时,往往将井塔内的套架加以密闭。这就有两种方式,一是把井塔内的套架设计成钢筋混凝土内箱结构,内外箱形成筒体结构,这样壁板既承重又围护,同时还起密闭作用。二是用钢板或轻型预制构件将套架封闭起来。