矿山提升井塔设计规范 GB51184-2016
3.6 兼作凿井用井塔
3.6.1 布置凿井设备时,宜使井塔受力对称,各楼层荷载宜均匀,应利用井塔门窗洞作为临时出绳孔或溜槽孔。
3.6.2 井塔楼层梁支承临时天轮时,可采取临时加固措施。
3.6.3 凿井时,卸料和排料设施不应损坏井塔构件,并应采取临时防护措施。
3.6.4 井筒采用冻结法施工,遇有深厚软弱表土层时,不宜兼作凿井用井塔。
条文说明
3.6.1~3.6.3 一般井塔施工均在井筒施工结束后,近年来,随着矿山建设速度的加快,往往利用井塔来设凿井平台。这种形式既加快了建矿速度,又减少了凿井时的临时构筑物,既绿色又环保,社会经济效益显著。
3.6.4 对于建于深厚软弱表土层上的井塔,井筒采用冻结法施工时,因土层冻胀量较大,不宜采用兼作凿井用井塔。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.5 套架与防撞梁布置
- 下一节:4 结构荷载