电气火灾模拟试验技术规程 GB/T27902-2011
返 回
变小
变大
底 色

4.3 试验样品

4.3.1 进行现场模拟试验时,优先采用与被怀疑对象相同型号的、同一厂家生产、同期安装使用的、取自火灾现场中未被破坏的物品。
4.3.2 若不能满足上述条件,则试样至少应是与被怀疑对象相同型号、规格、同一厂家生产的物品。
4.3.3 当产品厂家无法查清时,则试样至少应是与被怀疑对象相同型号、规格的物品。
4.3.4 对电线电缆试样进行绝缘电阻测试后,两芯电线及两芯以上电缆按每根长度1.0m,取5根;单芯电线电缆按每根1.0m,取10根。
4.3.5 对小型电气设备或大中型电气设备的零部件试样,进行绝缘电阻测试后准备5件。 4.3.6 对大中型电气设备,数量由委托单位与试验单位协商确定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475