通信线路工程设计规范 GB51158-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.7 进局电缆

7.7.1  电缆进局应从不同的方向引入,对于万门以上的大型交换局应至少有两个进局方向。进局电缆应采用大容量电缆。

7.7.2  大对数电缆进局时,宜采用大容量产品配线架,其每直列容量可在800回线~1200回线。

7.7.3  成端电缆应采用非延燃型电缆。

7.7.4  每直列成端电缆不宜超过两条。