通信线路工程设计规范 GB51158-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.3 管道电缆敷设安装要求

7.3.1  管道管孔的利用,应符合从下而上、从两侧往中间,逐层使用的原则。

7.3.2  敷设管道电缆的曲率半径应大于电缆直径的15倍。

7.3.3  一条电缆通过各个人孔所占用的管孔和电缆托板的位置,应保持前后一致。

7.3.4  一个管孔宜只穿放一条电缆。

7.3.5  管道电缆在管孔内不应有接头。

7.3.6  电缆在人孔中的预留长度应按下式计算,式中取值应符合表7.3.6的规定。

条文说明

7.3.4  如果必须在一个管孔内穿放几条电缆时,宜在选用的管孔内先穿几根小孔径的塑料子管,然后再在塑料管内穿放电缆。

7.3.6  为了简化电缆在人孔中的留长的计算,一般人孔的每端电缆留长为1m~2m,最多不超过3m为宜。

    尾巴电缆:今后管道电缆有可能分支时应设置尾巴电缆。

    引上电缆:引上电缆在人孔中的位置最好放在电缆铁架和人孔上覆之间。每跟引上管应只穿放一条电缆。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475