有色金属工业总图规划及运输设计标准 GB50544-2022
6.1 一般规定
6.1.1 竖向设计应与总平面布置同时进行,并应根据厂外现有及规划的运输系统、排水系统、周围场地标高等进行设计。
6.1.2 竖向设计方案应根据生产工艺、运输方式、防洪排水、管线布置及土石方工程等要求,结合地形和地质条件进行技术经济综合比较后确定。
6.1.3 竖向设计应符合下列规定:
1 应根据生产工艺和运输要求利用地形及改造地形,应减少土石方、边坡、支挡设施、场地处理和建(构)筑物基础等工程量;
2 厂区场地设计标高应符合本标准第3.0.7条、第3.0.8条规定;
3 挖方、填方工程不应导致滑坡和塌方,山区建厂时挖方、填方工程不应破坏山坡植被,不应造成水土流失;
4 应利用和保护现有排水系统,现有排水系统条件无法满足排水要求时,应改建或新建满足场地排水需要的排水系统;
5 对于分期建设工程,近期建设工程与远期建设工程中的场地标高、运输道路坡度、排水系统等应相互衔接;
6 扩建和改建工程的场地竖向标高应根据现有场地标高确定,不应影响既有建(构)筑物及管线的使用。
6.1.4 竖向设计形式应根据场地的地形和地质条件、厂区用地面积、建(构)筑物平面尺寸、生产工艺、运输方式、建筑间距、管线布置、施工方法等确定。
6.1.5 自然地形坡度小于4%的冶炼厂或加工厂场地,竖向设计形式宜采用平坡式;自然地形坡度大于4%或受扩建和改建条件限制时,场地宜采用台阶式或平坡与台阶混合式;选矿厂宜采用台阶式布置。
6.1.1 本条是对竖向设计总的原则要求。竖向设计是总平面设计中的重要组成部分,与总平面布置紧密相联、不可分割。竖向设计的技术特点主要表现在受外界和自然条件的影响较多,具有较大的灵活性,故需设计人员从实际出发,统一考虑,合理运用技术指标,注重经济效益,处理各种矛盾,保证企业在基建和生产使用上的合理性和经济性。
6.1.2 竖向设计与生产工艺、地形、地质、生产、运输、防洪、排水、管线布置、土石方工程等条件和要求既相互联系,又相互制约。不同建设项目的客观条件、矛盾的主要方面各不相同,竖向设计需要经多方案综合比较后确定,并将能满足生产工艺要求、减少建设投资作为衡量尺度。
6.1.3 本条对竖向设计做出了规定。
1 本款是对多年来竖向设计和生产实践教训的总结,是竖向设计首先要满足的条件。充分利用地形和合理改造地形是竖向设计的重要环节,也是减少建设投资和节约用地的重要措施之一。竖向设计根据不同地形条件,尽量使场地的设计标高与自然地形相适应,合理确定场地的土石方工程量。同时,若厂内能够做到土石方工程分期、分区施工,使挖方、填方工程量平衡,则是最经济的。但在实际调查中发现,山区建厂时往往受场地条件所限(如结合弃土造田、利用挖方作建筑材料、地形坡度较陡、深填时要进行技术处理等),要做到厂内挖方、填方工程量平衡,在经济上并非合理,故本款未强调挖方、填方工程量平衡或接近平衡。
2、3 在过去的建设中,因竖向设计失误导致厂址受洪水冲淹、造成人员和财产损失的事例不少,所以,对于沿江、河、湖、海建设的有色金属工业工程项目,洪水、潮汐、内涝水的危害是竖向设计不可忽视的重要因素。本款总结了以往设计中的经验教训。如在山区建设中曾因对地质条件研究不足,导致在场地挖方、填方工程施工中引起滑坡或塌方,延误了工期,增加了建设投资;又如在山区建设中因场地平整工程处理不当,在挖方或填方工程中造成大片山坡植被破坏,导致水土流失。这些均有悖于我国生态环境保护的要求。
4 天然排水系统的形成有其自然发展规律,若设计中盲目与河床争地,人为将江水、河道裁弯取直或压缩河流断面,往往会造成河道淤塞、水流不畅、淹没农田等不良后果。
5 本款是要求竖向设计要具备完整性,不能只考虑近期建设,不顾及远期建设,从而对远期建设和生产运行带来不利影响。所以在条件允许的情况下,要尽量做到场地平整一次完成。
6.1.4 有色金属工业工程项目的厂址地形各异,在竖向设计时需根据生产工艺和地质条件等要求,并结合现场实际情况,综合开展场地设计。
6.1.5 因为有色金属工业工程项目的建设条件、建(构)筑物大小、生产工艺和运输条件等方面情况不尽相同,不便规定统一竖向设计形式,需要根据各种布置形式的特点和现场具体情况选择确定。竖向设计形式按设计平整面之间连接的方法不同,分为平坡式、台阶式和混合式三种。平坡式即将场地处理成接近自然地形的一个或几个坡向的平整面,平整面间连接无显著高差变化,这种形式有利于生产运输和管线布置。冶炼厂、加工厂的建筑密度相对较大,生产厂房之间的联系密切,铁路、道路、管线等较多,要求自然地形比较平坦,故采用平坡式布置,场地平整施工产生的土石方工程量约为1.5m³/m²。台阶式布置即由几个高差较大的不同平整面连接而成,在连接处需设置边坡或支挡设施,常用于地形起伏较大的场地、自然地面存在高差、生产工艺要求功能分区明确的情况下,采用台阶式布置虽然可以节约土石方工程量,但会使厂内运输与管网布置方式复杂。混合式形式即在同一场地上根据自然地形条件在有的地段采用平坡式布置,有的地段采用台阶式布置,当冶炼厂、加工厂所处地形起伏较大或扩建和改建时,为保证主体工程的建设及生产,主要生产区常采用平坡式布置,辅助生产区的场地常采用台阶式布置,这样可以因地制宜地发挥各布置形式的特点,以期取得较好的综合效果。
- 上一节:6 竖向设计
- 下一节:6.2 设计标高的确定