锑冶炼厂工艺设计标准 GB51445-2021
返 回
变小
变大
底 色

4.1 物料贮存

4.1.1  原料不应采用露天贮存方式。

4.1.2  块状硅石、石灰石、铁矿石等熔剂宜在室内贮存。

4.1.3  焦炭、烟煤宜采用有屋盖的仓库贮存方式。

4.1.4  粉状物料贮存应设有防尘、降尘设施。

4.1.5  不同物料应分类贮存,有腐蚀性物料的贮料仓应采取防腐、防渗措施。

4.1.6  原料、辅助材料及燃料的贮存时间宜为15d~30d。

4.1.7  化学品贮存应符合现行国家标准《常用化学危险品贮存通则》GB 15603的有关规定。

条文说明

4.1.1  含锑原料除含有金属锑外,还含有硫、砷、铜、铅等元素,露天贮存易造成金属散失,同时对环境造成污染,不利于资源的综合利用及环境保护。

4.1.3  干焦炭有利于降低熔炼时能源消耗,采用有屋盖的仓库贮存可以防止焦炭、烟煤淋湿。

4.1.4  粉状物料装卸时会产生粉尘,影响操作人员的劳动卫生环境及身体健康,需设置通风及收尘装置,防止粉尘逸散。

4.1.6  物料的合理贮存时间,需综合考虑工厂工作及检修制度衔接、物料运输条件及物料贮存成本等因素,一般为15d~30d,贮存量过小难以维持连续生产,贮存量过大则造成资金积压、加大生产成本。

4.1.7  锑冶炼需要用到碳酸钠、氢氧化钠、硝酸、盐酸、硫酸、硫化钠、硫代硫酸钠、氯化铁、氨水等化学品,其中氢氧化钠、硝酸、盐酸、硫酸、硫化钠、氯化铁、氨水属于危险化学品,应按现行国家相关标准进行贮存。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475