室外作业场地照明设计标准 GB50582-2010
6.1 照明电压
6.1.1 一般照明光源的电源电压应采用220V,单灯功率1500W及以上的高强度气体放电灯的电源电压宜采用380V。
6.1.2 室外照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%,亦不宜低于其额定电压的下列数值:
1 一般工作场地宜为95%;
2 远离供电电源的场地,难以满足第1款要求时,可为90%;
3 应急照明、道路照明、警卫照明为90%。
条文说明
6.1.1 按我国电力网的标准电压,一般照明光源采用220V电压;对于大功率(1500W及以上)的高强度气体放电灯有220V及380V两种电压者,宜采用380V电压,以降低损耗。
6.1.2 本条对照明器具实际端电压作出规定。这个规定是为了避免电压偏差过大,因为过高的电压会导致光源使用寿命的降低和能耗的过分增加;过低的电压将使照度过分降低,影响照明质量。本条规定的电压偏差值与国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定一致。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6 照明配电及控制
- 下一节:6.2 照明配电系统