小型水电站技术改造标准 GB/T50700-2022
返 回
变小
变大
底 色

5.5 发电机及其他电气设备

5.5.1 发电机技术改造应与水轮机及其他输变电设备的容量相匹配。
5.5.2 发电机技术改造可采用下列方式:
    1 更换冷却系统;
    2 更换定子绕组和转子磁极线圈,绝缘等级不应低于F级;
    3 改造发电机轴承;
    4 更新发电机。
5.5.3 发电机应装设温度检测元件。
5.5.4 小容量的高压发电机可改为低压发电机,改造后的发电机容量不宜超过800kW。
5.5.5 停机后定子绕组绝缘电阻下降较多的发电机,可加装加热除湿装置。若加热除湿后绝缘电阻仍然达不到要求时,应更换绝缘或采取其他措施。
5.5.6 励磁系统技术改造应采用具有自动调节功能的励磁装置,对于有孤网运行要求的机组还应符合现行行业标准《孤网运行的小水电机组设计导则》NB/T42034的规定。励磁系统宜采用静止励磁或无刷励磁方式。
5.5.7 主变压器技术改造应符合下列规定:
    1 主变压器额定容量应满足改造后的电站输出容量的需要;
    2 高耗能主变压器应更换为节能、低耗变压器;
    3 以配电变压器作主变压器的小型水电站,应将其更新为升压型变压器。
5.5.8 其他电气设备技术改造应符合下列规定:
    1 电气设备应选择安全、节能、环保型产品,严禁使用高耗能和可能对环境产生污染的设备;
    2 高压断路器应选择无油型;
    3 高压开关柜应选择满足“五防”(防止误分、误合断路器,防止带负荷分、合隔离开关,防止带电挂设接地线,防止带地线合闸,防止操作人员误入带电间隔)要求的轻型封闭式;
    4 低压开关柜应选择通过3C强制性产品认证的设备;
    5 电缆宜采用电缆架敷设或穿管布置。
5.5.9 按无人值班(少人值守)设计的电站应配置可靠的操作电源。单机容量800kW以下的低压机组操作电源可采用能满足开关跳闸和电气控制用的UPS电源。
5.5.10 应完善防雷接地系统,满足接地电阻设计要求。
5.5.11 小型水电站技术改造应配备事故照明。照明灯具应按节能、环保型产品配置并易于维护。
条文说明
5.5.1 发电机及其他电气设备的技术改造,特别是增容改造,容量上应与水轮机相匹配,任何环节都不能存在不匹配的现象。单机容量800kW以下的高压机组改造时可改为低压机组。
5.5.2 发电机的技术改造,应采用新型绝缘材料、优质高效硅钢片以及定子和转子的各种新结构、新工艺。其改造方式和范围可根据具体情况确定。
    1 改进通风系统,如改进、更换冷却系统,调换转子风扇,加强强迫通风等,例如浙江省峡口水电站、南山水电站针对温度高的问题,将管道通风改为密封空气冷却器方式,取得了很好的效果。
    2 若定子、转子绕组绝缘老化,应更换绕组或同时采用更高一级的绝缘材料,如B级绝缘换成F级绝缘,以提高耐温性能。发电机改造根据设备实际情况,选定合理的改造方式和范围是十分必要的,盲目的改造只会造成不必要的经济损失和改造周期的延长。例如,贵州省关岭县红岩电站2#机组,在水轮机增容改造的同时,对发电机进行了改造。原发电机型号为SFW2500-6/1480,改型后为SFW3000-6/1480,改造后发电机的出力由2450kW增至3300kW,增加了850kW,比合同要求还高出300kW。主要改造措施:①更换定子线圈,绝缘等级由B级提高到F级,并扩大导线截面;②转子线圈加匝返新,绝缘等级由B级提高到F级;③采用管道通风系统,增设排风机等技术措施。电站反馈效果很好,运行一年即收回技改投资,给电站带来可观的经济效益。
    提高绝缘等级常可使发电机增容,若增容幅度仍不满足要求时,可增加定转子的铁芯长度,以提高电机功率。对于立式发电机,若铁芯增长使定子超出主机室地面时,应以不影响转子吊出机坑为限。
    注意有功功率增容时,无功功率也要跟上。否则,功率因数太高,不能满足电网的要求。提高发电机的功率因数是目前的一种趋势,可以减少投资,因此功率因数适当提高是可以的。
    3 改造发电机轴承,可用弹性金属塑料推力瓦,这种瓦具有承载能力强、安装维护方便以及绝缘性能好等优点,也可采用水冷瓦技术。
    4 重新设计发电机时,应充分利用原设备的基础及埋件。其他部件如大轴、上下机架等,凡经加工后仍可使用者均应利用,以节省改造费用。
5.5.4 高压发电机改用低压发电机,电站电气设备配置简单,可降低投资。但容量超过800kW时,电流大,导线截面尺寸大,电缆投资加大,而且与开关接线困难。
5.5.7 如结合机组增容改造需更换主变压器,则应选用节能、低耗变压器。高耗能变压器都应更换成节能、低耗变压器。如原有变压器容量足够,结合技术改造,也可将旧变压器改造为节能、低耗变压器。属淘汰序列的变压器一定要更换掉。在低压机组小型水电站,很多变压器是降压型的,应改为升压型的。
5.5.8 本条对其他电气设备技术改造做出了规定。
    4 3C认证是中国强制性产品认证的简称。本款规定低压开关柜应选择通过3C强制性产品认证的设备。老的低压开关柜大多数没有达到3C认证要求,应该在改造时进行更换。
    小型水电站选择开关设备一定要考虑小型水电站运行人员的技术水平,宜选择价廉、简单、易维护的设备。
5.5.9 要实现无人值班(少人值守)的电站应有可靠的操作电源,低压机组的操作电源可适当简化,如采用能满足开关跳闸和电气控制用的UPS电源。
5.5.11 事故照明可以采用独立的专业事故照明灯具,这样就能解决没有直流系统小型水电站的事故照明问题。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475