冰雪景观建筑技术标准 GB51202-2016
返 回
变小
变大
底 色

7.2 冰砌体主控项目工程质量验收

7.2.1  冰砌块的强度应满足设计要求。

    检验方法:检查冰砌块强度试验报告。

7.2.2  砌筑冻结用水应选用洁净的天然水或自来水。

    检验方法:观察检查和检查验收记录。

7.2.3  冰砌体结构收分或阶梯式处理应满足设计要求。

    检验方法:观察检查和检查验收记录。

7.2.4  冰砌墙体伸缩缝设置应满足设计要求。当设计无要求时,应符合本标准第4.4.15条第5款的规定。

    检验方法:观察检查和检查验收记录。

7.2.5  过梁设置应满足设计要求。当设计无要求时,应符合本标准第4.4.17条的规定。

    检验方法:检查验收记录。

7.2.6  冰缝注水冻结面积不应小于80%。

    检验方法:检查验收记录。

7.2.7  外部冰砌块质量应符合本标准第5.5.1条和第5.5.6条的规定。

    检验方法:观察检查和检查验收记录。

7.2.8  外冰墙厚度应满足设计要求。

    检查数量:每检验批抽10%,每个墙面不应少于2处。

    检验方法:用尺检查。

7.2.9  斜槎留置应符合本标准第5.5.7条第3款的规定。

    检验方法:检查验收记录。

7.2.10  冰砌体水平缝和垂直缝宽度不应大于2mm。

    检验方法:观察检查和检查验收记录。

7.2.11  碎冰填充应符合本标准第5.5.9条的规定。

    检验方法:观察检查和检查验收记录。

7.2.12  冰碹施工应符合本标准第5.5.10条和第5.5.11条的规定。

    检验方法:观察检查和检查验收记录。

7.2.13  冰砌体内配置钢筋施工时,竖向钢筋搭接长度不应小于60d,且不小于1200mm;钢筋锚固长度不应小于80d,且不小于1500mm。

    检验方法:检查验收记录。

7.2.14  冰砌体组砌方法应符合本标准第5.5.7条的规定。

    检验方法:观察检查和检查验收记录。

7.2.15  型钢过梁支承长度应满足设计要求。当设计无要求时,不应小于300mm。

    检验方法:检查验收记录。

7.2.16  钢筋、型钢与冰块缝隙应符合本标准第5.6节的规定。

    检验方法:检查验收记录。

7.2.17  水平钢筋位置设置应满足设计要求。

    检验方法:检查验收记录。