冰雪景观建筑技术标准 GB51202-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.10 雪景观建筑施工

5.10.1  雪景观建筑用雪可采用天然雪或人造雪;大型雪景观用雪应适当提高人工制雪含水率,小型雪景观可适当降低含水率。

5.10.2  雪景观建筑雪坯模板应搭建牢固,并应根据填雪进度分层安装;填充用雪应干净,不应有较大雪块和杂质;雪坯应压制均匀、密实,密度值应符合本标准表3.2.1的规定。

5.10.3  雪景观建筑可采用雕刻和塑造的方式,大型雪雕塑表面相邻面的高度差不宜小于100mm。

5.10.4  雪景观上镶嵌其他材质装饰物应牢固,并应考虑承重和风化因素;较大型的镶嵌物宜设置独立基础,或采取加固措施。

5.10.5  雪雕作品完成后,应给出预留量,以便进行维护。

5.10.6  以雪为材料的活动类建筑,应满足结构要求、保证安全和方便维护。

条文说明

5.10.1  雪景观建筑宜采用人造雪是针对受到雪量限制的地区,人造雪的含水率与雪的密度、强度等级相关联,应在现场经试验后确认。

5.10.2  雪景观建筑外表应体现雪的洁净,本条为此提出了具体要求;雪坯制作,提出通过模板成型,分层夯实是为了确保雪的密度、强度。

5.10.4  本条是对雪景观建筑镶嵌物提出构造要求。